• 电缆附加长度的问题

    1.电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留1.5m,是指电缆进入电缆沟时或者走桥架时都要预留1.5m吗 2.电力电缆终端头预留1.5m,是指每个电缆头的地方都要预留1.5m吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留1.5m,是指电缆进入电缆沟时或者走桥架时都要预留1.5m吗(是) 2.电力电缆终端头预留1.5m,是指每个电缆头的地方都要预留1.5m吗(是。二楼说的不对,实际施工中,电缆头要剖开,相线要压接在配电柜的上端的开关上,零线与接地线要压接在配电箱的下端零线端子排、接地端子排上,1.5米长度不够。没有做过的人都说电缆头不要1.5米,请不要想当然。)

    2013-04-24 17:06:18 

  • 1.电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留1.5m,是指电缆进入电缆沟时或者走桥架时都要预留1.5m吗 答:都要预留。 2.电力电缆终端头预留1.5m,是指每个电缆头的地方都要预留1.5m吗 答:每根电缆都留。

    2013-04-24 10:43:05 

  • 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留1.5m,是指电缆进入电缆沟时或者走桥架时都要预留1.5m吗 是的 2.电力电缆终端头预留1.5m,是指每个电缆头的地方都要预留1.5m吗 是的 但是实际施工没有这么做的,预算一般也不这么考虑,规则是这样的规定

    2013-04-24 10:43:53 

  • 计算电缆长度的时候,电缆长度要加预留长度。电缆终端头预留1.5米,是指每个电缆头的地方都要按预留1.5米计算。

    2013-04-24 10:44:32 