asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    十平方以上的电线(含十平方)都是多股线,按规范,这样的线不能直接和开关连接,应该压一个铜接线端子,所以需要有端子外部接线。电缆的接线含在电缆终端头制作安装中

    2013-04-24 08:22:04 

  • 一般是小截面的线,如BV2.5 BV4等与配电箱内的电气连接,不需要单独制作端子,直接压接,可以用无端子外部接线

    2013-04-24 07:59:05 

  • 10mm2以上的就有端子

    2013-04-24 09:01:58 

  • 一般规定16平方以下的采用有无端子接线,具体根据设计。

    2013-04-24 16:13:15 

  • 端子接线,一般是指的横截面10平方毫米以上的电线计取。包括10

    2013-04-24 16:12:05 

  • 6mm2内接线,独股硬线(BV)套用无端子接线,多股软线(BVR,RVV)套用有端子接线。

    2013-04-24 08:24:17 

  • 一般10mm2及以下导线端头没有采用线鼻子的按照无端子外部接线计算;而采用线鼻子时就应该按照有端子外部接线计算。另外照明灯具、开关、插座等导线端头不予计算,而只能计算配电箱柜的进出线导线端头的接线。

    2013-04-24 18:14:35 

  • 一般情况下规定16平方以下的导线采用无端子接线

    2013-04-24 23:24:19 

  • 规范是规定6mm2以上的导线需要采用端子连接

    2013-04-25 11:27:56 