风月宝鉴 2013-04-26 11:08:18 | 重庆市 安装 | 5996查看 6回答
安装工程中的防雷接地要算哪些量?
安装工程中的屋顶防雷和基础接地要计算哪些量,知道的朋友请详细罗列出来,谢谢。
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳安装工程中的屋顶防雷和基础接地要计算哪些量,知道的朋友请详细罗列出来,谢谢。 答:需要计算的工程量有 1、基础接地极 2、接地母线敷设 3、接地极板 4、断接卡子 5、均压环 6、局部等电位 7、总等电位 8、接地跨接 9、人工接地极 10、屋面避雷网 11、避雷针 12、圈梁焊接 13、门窗接地 14、接地电阻测试和调试
2013-04-26 15:16:50
-
基础接地:1、接地极(一般是利用地板钢筋做接地极) 2、接地母线敷设:有在室外沿建筑外墙敷设的,有在竖井内敷设的 3、接地端子箱安装 4、接地跨接 5、卫生间等电位连接 屋顶防雷:1、避雷网敷设 2、避雷引下线 3、断接卡子安装 4、楼层高的还有均压环 基本上就这些,具体看设计,一条条的计算。
2013-04-26 11:15:22
-
防雷接地,主要计算工程项目,避雷网、引下线,接地极,及均压环。避雷网以延长米计算,一般设置在建筑屋顶,女儿墙周围。引下线一般以柱子内主筋焊接引下,只计算焊点即可。接地极按个数,计算,如果是筏板基础,计算接地网,计算焊接点即可。你翻一下,安装定额,电气这一册,有详细列项。 1.基础接地网,一般为基础钢筋周边贯通,中间网格状,按延长米或面积计算,具体看定额,图纸说明会说,平面图可能也会画出; 2.避雷引下线,一般利用柱内主筋,按延长米计算;3.柱与梁焊接,一般为引下线与圈梁交界处的焊接,按处计算;4.均压环,为每3层或4成将圈梁贯通焊接,按延长米计算;5.避雷带,一般在屋顶明敷或暗敷,利用圆钢,按延长米计算;如果有避雷针,计算避雷针;6.人工接地极,需要设置人工接地,计算人工接地极和户外接地母线;7.断接卡子,一般在楼座四角设置测量/接人工接地用的,按处计算;
2013-04-26 12:16:39
-
冰临城下说的很全面。还应该加上一个接地电阻测试。
2013-04-26 17:38:23
-
冰临城下说的很详细
2013-04-27 07:07:32
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看