李 2013-04-26 11:19:20 | 广东省 装饰 | 2297查看 4回答
广东2010定额墙柱面工程章说明中抹灰厚度的疑问
章说明:墙面垂直高度超过20m时,外墙抹灰厚度增加为:30m内增加厚度5m,60m内增加10mm,90m内增加15mm,90m以上增加20mm,套“抹灰砂浆调整”的相应字母。 疑问:我得出两种理解,请专家指出正确与否 1.若某建筑高度超过20m,那么它的外墙在20-30m内的抹灰厚度增加5m,在30-60m内抹灰厚度增加10mm,在60-90m内增加15mm 2.若某建筑高度在20m内,其抹灰厚度不变;建筑高度在20-30m,其外墙抹灰厚度全部增加5mm;建筑高度在30-60内,其抹灰厚度全部增加10mm
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
可按2点设置计算
2013-04-26 11:26:26
-
章节说明:墙面垂直高度超过20m时,外墙抹灰厚度增加为:30m内增加厚度5m,60m内增加10mm,90m内增加15mm,90m以上增加20mm,套“抹灰砂浆调整”的相应子目。 个人认为你的第二种理解才是正确的。若某建筑高度在20m内,其抹灰厚度不变;建筑高度在20-30m,其外墙抹灰厚度全部(超过20m部分的外墙抹灰)增加5mm;建筑高度在30-60内,其抹灰厚度全部(超过30m部分的外墙抹灰)增加10mm;建筑高度在60-90内,其抹灰厚度全部(超过60m部分的外墙抹灰)增加15mm。 这个增加的墙抹灰厚度,是为了整个墙面抹灰的平整度,而进行的厚度调整。所以应该是超过规定高度的整个墙面,而不应是超过高度以上部分的墙面抹灰。
2013-04-26 11:32:37
-
建筑高度在20m内,其抹灰厚度不变; 建筑高度在20-30m,其外墙抹灰厚度全部增加5mm; 建筑高度在30-60内,其抹灰厚度全部增加10mm 建筑高度在60-90m内,其抹灰全部增加15mm
2013-04-26 11:30:48
-
按广东定额计算规则,2的说法是正确的,广东计价软件GBQ可以调整的,可验证2的说法正确
2013-04-26 16:36:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看