小魔怪 2013-04-26 11:27:10 | 辽宁省 安装算量GQI | 3829查看 2回答
管道外电伴热带如何算量
请问DN100的管道,长10m,伴热带工程量如何计算问题补充:谢谢,定额的内容我知道了,我想知道的是给你DN100的100米长的管道,让你算算应该给多少米长的伴热带。我在网上查到的是伴热带是管道长度的1.5倍,我不知道这种说法对不对。不对的话,如何计算?电伴热带的定额是以50m为单位的吧
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳预算定额里没有明确该计算规则,只是单位确定为10m为单位,我一般在计算是,该工程量的计算为:(因为管道的伴热电缆实际安装是绕管道周圈敷设,一般间距150mm),即100的管道的伴热电缆工程量为(10/0.15+1)*3.14*(0.1+0.025*2)=31.87m.(管道壁厚为2.5mm计算)
2013-04-26 16:53:44
-
伴热电缆和伴热带以"10m"为计量单位,伴热元件以"根"为计量单位,包括敷设、绝缘测定、接地、控制及保护电路测定。电伴热的供电设备、接线盒应按相应定额另行计算。伴热管以"10m"为计量单位,包括焊接、除锈、防腐、试压、气密性试验等。管路及设备伴热不包括被伴热的管路或仪表的外部保温层、防护防水层,其工程量应按相应定额另行计算。
2013-04-26 11:56:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看