    地下车库外砼剪力墙如下图所示,外剪力墙直段处使用止水对拉螺栓,柱外凸出部位能否像图示那样使用普通的对拉螺栓(穿PVC管的不止水对拉螺栓)?请专家指教

    对拉螺栓

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 按照所提问题的图形标注的部位使用可以周转螺栓是可以的

    2013-04-28 11:00:37 

  • 很简单,使用带止水环的对拉螺栓主要是防止产生渗水通道,外墙垛跟室内不联通,自然不用采用带止水环的对拉螺栓呀。

    2013-04-27 08:17:44 

  • 你好!和剪力墙平行的方向可以,和剪力墙垂直的方向不可以。