• 剪力墙的端柱暗柱问题

    在钢筋算量是剪力墙两端按的暗柱画的,导入图形中,我把暗柱和端柱套用的是异形柱,但计算时发现,套用异形柱的混凝土扣减了剪力墙的混凝土体积,而剪力墙没扣减异形柱的体积,模板工程量异形柱没扣减与墙相交的地方,而且剪力墙也没扣减与柱相交的部位 这是为什么啊?也知道暗柱和端柱应该套剪力墙的子目,但套用柱应该要互相扣减啊,怎么不扣减呢?

    不扣减

    端柱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在钢筋算量是剪力墙两端按的暗柱画的,导入图形中,我把暗柱和端柱套用的是异形柱,但计算时发现,套用异形柱的混凝土扣减了剪力墙的混凝土体积,而剪力墙没扣减异形柱的体积,模板工程量异形柱没扣减与墙相交的地方,而且剪力墙也没扣减与柱相交的部位 这是为什么啊?也知道暗柱和端柱应该套剪力墙的子目,但套用柱应该要互相扣减啊,怎么不扣减呢? 你上面很多错误啊。 第一,钢筋抽样导入图形算量软件默认不导入暗柱。你也不要去勾选。你可能会问那会少这一段砼的。你要在钢筋抽样里面剪力墙覆盖暗柱。这才是正确的画法。而且你导入了暗柱到图形的话那里也不能布置装修。这个我敢保证。因为我试验过。 第二,暗柱部分既然是被剪力墙覆盖了最后就会按墙计算了。但是端柱要按柱子计算。因为他更接近柱子属性。而不是墙。这个也是得到大部分人认可和支持的观点。 你按照我说的做不会出现上面那些疑问了 那图中有弯折的暗柱是套异形柱还是套剪力墙,在钢筋里面墙也要跟着弯折吗? 对,L型也要全覆盖

    2013-04-27 15:08:24 

  • 在钢筋算量是剪力墙两端按的暗柱画的,导入图形中,我把暗柱和端柱套用的是异形柱,但计算时发现,套用异形柱的混凝土扣减了剪力墙的混凝土体积,而剪力墙没扣减异形柱的体积,模板工程量异形柱没扣减与墙相交的地方,而且剪力墙也没扣减与柱相交的部位 这可能是软件默认的暗柱就是剪力墙的原故。

    2013-04-27 14:37:06 

  • 要记住画钢筋图形时,剪力墙 要 覆盖整个暗柱,导入土建算量时,暗柱、暗梁、连梁。不要导入,把勾去掉。在图形算量里是没有暗柱、暗梁、连梁构件的。你现在把它删除,用剪力墙补上

    2013-04-27 15:51:37 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题