    管桩打桩部分规则上面说明扣除空心部分,送桩工程量需不需要扣除;基础、地下室的剪力墙分别是套上面定额,没有地下室的基础剪力墙工程量是直接套直行墙还是套地下室墙 挡土墙 定额,且如果是有地下室的话 地下室内外墙是不是都套地下室墙 挡土墙定额,还是只有外墙套这个定额 内墙套直行墙定额,砼水箱的墙壁套哪个定额? 地下室外墙的止水螺杆如何换算? 现浇板套有梁板定额是不是要把梁一起并入现浇板工程量中?还是全部都分外单独套 。 上海2000定额中有综合脚手架吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:1)关于管桩问题你只要按定额规则计算,即打桩扣除空心,送桩不扣。 2)关于钢砼墙0.00一下按地下室墙子目4-7-12,以上按直形墙子目4-7-13,不分内外墙。 3)钢砼水箱属于构筑物(必须是高出地面以上)套4-11-13子目。 4)地下室钢砼墙止水螺栓, 在4-1-27 子目中删除N0009钢拉杆、N0007钢连杆材料用量,通过办理签证形式确认对啦螺栓的布置及用量,按预埋铁件子目4-4-41套用(主前提是 对拉螺栓为一次使用,拆模后切割)。 5)上海2000定额板不分有梁、无梁,只要是梁和板整体浇筑的梁的体积就合并到板内套4-7-14子目。定额中的4-7-9梁子目仅适用于单独的梁结构情况。 6)上海2000土建定额无综合脚手架。全部为单项脚手架。按第13章 相应子目计算。

    2013-04-28 18:37:37 

  • 管桩打桩部分规则上面说明扣除空心部分,送桩工程量需不需要扣除; 管桩要求扣除桩内的空心体积;送桩是按照延长米计算,与空心不空心无关 基础、地下室的剪力墙分别是套上面定额,没有地下室的基础剪力墙工程量是直接套直行墙还是套地下室墙 挡土墙 定额,且如果是有地下室的话 地下室内外墙是不是都套地下室墙 挡土墙定额,还是只有外墙套这个定额 内墙套直行墙定额, 外墙套用地下室挡土墙;内墙套用直行墙 砼水箱的墙壁套哪个定额? 套用地面直行墙(砼) 地下室外墙的止水螺杆如何换算? 止水螺杆在定额中已经综合考虑,在投标时可以根据图纸施工的难易程度,进行含量调整,投标后,不再调整含量 现浇板套有梁板定额是不是要把梁一起并入现浇板工程量中?还是全部都分外单独套 。 有梁板包含梁、板的所有工程量总和 上海2000定额中有综合脚手架吗 一般的都会有综合脚手架子目

    2013-04-27 14:56:59 