• 关于进户电缆

    图中有一个正常电源,一个备用电源,是都要算出工程量吗?还有接地装置从图上是进户电缆连接的吗,从图中看接地装置的工程量怎么计算

    出工程量

    量怎么计算

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    正常电源线也称进户线应该是由供电单位施工的,建筑施工只计算电缆保护管。也就是图中两根SC50的预埋管,长度室外计算至出墙1.5m,室内计算至电源柜(箱)位置。另从总等电位箱引出一根-25*4的热镀锌扁钢与电缆保护管做可靠的电气联接,工程量按图示平面位置加上垂直高度计算。

    2013-05-03 10:27:28 

  • 中有一个正常电源,一个备用电源,是都要算出工程量吗? 是的 还有接地装置从图上是进户电缆连接的吗,从图中看接地装置的工程量怎么计算 具体操作是电缆上的铠甲与配电箱的接地板连接,报价你可以考虑接线端子或者不考虑,配电箱的接地板与接地线相连,你根据发生的工程量计算

    2013-04-27 15:35:49 

  • 都需要算工程量

    2013-04-27 16:32:27 

  • 图中有一个正常电源,一个备用电源,应该都要算出工程量,还有接地装置从图上是总等电位箱与配电箱的连接

    2013-04-29 09:56:31 

  • 图中有一个正常电源,一个备用电源,是都要算出工程量的。接地装置从图上是进户电缆的保护管连接的,从图中看接地装置的工程量按图纸比例计算

    2013-04-29 20:35:04 

  • 弱弱的问一句,配电箱的安装中不是已经 包括了接地吗 工作内容: 开箱、检查、安装、查校线、密封、接地、电表箱内表计拆装、接线。。?为什么还要算?

    2013-05-02 13:37:08 