37****@qq.com 2013-05-08 10:52:30 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1079查看 4回答
支座负筋遇丁字相交的梁的情况下,负筋分布筋需要断开吗?如下图
支座负筋遇丁字相交的梁的情况下,负筋分布筋需要断开吗?如下图。软件是断开了的,但实际做工程的时候很多都没有断开。请问此处支座负筋需要断开吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好! 截图中与负筋同方向的丁字梁上不需要布置同方向的负筋,因此软件计算的时候,丁字梁处的分布筋是断开的。 实际施工中,该丁字梁上也应该布置X向的负筋,这样的话Y向负筋的分布筋也只计算到与X向负筋搭接150.
2013-05-08 11:16:50
-
支座负筋遇丁字相交的梁的情况下,负筋分布筋需要断开吗?如下图。软件是断开了的,但实际做工程的时候很多都没有断开。请问此处支座负筋需要断开吗? 你应该按实际的来。这个之所以断开是因为你一块一块板画上去的,一可以直接用矩形或者线方式把这下面整个画一块板,再布置负筋就不断了
2013-05-08 10:56:58
-
负筋和分布筋搭接?没见过
2013-05-08 12:15:23
-
软件是按每块板周围支座设置负筋考虑计算的,丁字梁下面垂直梁你没有布置负筋,软件不会通长计算分布筋过去的,就算到支座处,两边分布筋是断开计算的。
2013-05-08 11:59:39
-
支座负筋遇丁字相交的梁的情况下,负筋分布筋需要断开吗?如下图
支座负筋遇丁字相交的梁的情况下,负筋分布筋需要断开吗?如下图。软件是断开了的,但实际做工程的时候很多都没有断开。请问此处支座负筋需要断开吗?
-
1。如果板只有底筋是双向的但是没有面筋,这样的情况下,是否有分布筋,分布筋在负筋里面设置吗 2。如果板是单向,请问是否有分布筋吗
-
专家你好,我想问的就是屋面板受力筋比较麻烦,就是跨范围的情况下,我能不能把受力筋用负筋画,把负筋中的分布筋改为无,这样行吗,会不会影响钢筋量!?????
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看