xiaoxiaozhu 2013-05-08 20:34:57 | 河南省 其他专业 | 897查看 1回答
跨板受力筋布置范围的问题
有两块交错的板,如图 1、跨出750的那个跨板受力筋,布置范围是A-B,还是A-C? 2、如果布置范围是A-B的话,B-C范围内疚没有承受负弯矩的钢筋,是否合理? 3、如果布置范围是A-C的话在钢筋软件里应该如何布置?是在A-B布置一个跨750的跨板受力筋,然后在B-C再布置单边750的负筋吗?还是如何布置? 希望懂的老师为我解答解答,最好能有出处和根据,先谢谢了
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
布置的位置如图片。 “那么B-C段不是就没有承受负弯矩的钢筋了吗? ”这就要看其它部位或设计说明等了,如C处的下方。
2013-05-08 20:37:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看