    当柱的基础插筋伸入基础内的竖直长度≥0.5Lae时,那么插筋的弯折长度为12d且≥150;当柱的基础插筋伸入基础内的竖直长度≥0.6Lae时,那么插筋的弯折长度为10d且≥150;当柱的基础插筋伸入基础内的竖直长度≥0.7Lae时,那么插筋的弯折长度为8d且≥150;当柱的基础插筋伸入基础内的竖直长度≥0.8Lae时,那么插筋的弯折长度为6d且≥150。这四种情况软件识别不了,软件只是分了大于Lae和小于等于Lae这两种情况。请问遇到这种情况该怎样处理?谢谢。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 可以在节点设置中进行设置,软件默认的只是常规做法而已

    2013-05-08 21:19:08 

  • 可以在节点设置中输入弯折长度

    伸入

    2013-05-09 09:18:20 