• 电气预算高手请给予帮忙!!!

    YJV5*10; YJV3*25; YJV5*16; YJV2*95+1*50;YJV4*50+1*25;这几种电缆怎么套定额,电视线-7 -5怎么套定额?楼宇对讲线2*1、6*1怎么套定额,谢谢了???
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • YJV5*10; YJV3*25; YJV5*16;此三种规格电缆套35mm2以内电缆敷设子目;其中YJV5*10;YJV5*16 电缆子目乘系数1.3; YJV2*95+1*50;YJV4*50+1*25;此二种规格电缆套120mm2以内电缆敷设子目,其中YJV4*50+1*25电缆子目乘系数1.3;另外电缆头、挖填沟、铺砂盖砖、穿管等需要另套子目计算。 电视线-7 -5怎么套定额?套智能、信息分册的同轴电缆敷设子目; 楼宇对讲线2*1、6*1怎么套,套智能、信息分册的双绞线或多股线相应子目;

    2013-05-09 08:52:44 

  • 1、YJV5*10; YJV3*25; YJV5*16; YJV2*95+1*50;YJV4*50+1*25;这几种电缆套电缆穿管或埋地敷设(电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,5芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3,6芯电力电缆乘以系数1.6,每再增加一芯定额增加30%,以此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆定额乘以0.67。截面400~800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额执行,截面800~1000mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额乘以系数1.25)(电缆面积按电缆内一根最大面积计算),图1。 2、电视线-7 -5怎么套同轴电缆穿管敷设,图2。 3、楼宇对讲线2*1、6*1怎么套;2*1要看是单芯线还是双绞线,单芯线套电线敷设,双绞线和6*1一样套控制电缆敷设,图3.

    定额

    套定额

    答疑解惑

    2013-05-09 06:58:28 

  • 电缆套取定额的是,只是根据截面积大小来确定的, 与其材质无关,我们套定额的时候主要考虑三种:人工、材料、机械。在电缆敷设中,只要是敷设方式一样的,就可以直接依据不同的面积区分套定额即可,只需要把材料换一下,也就是所谓的主材。对于电视线、楼宇对讲属于弱电的,可以套取N芯以内的软线。同样,变化主材即可。

    2013-05-09 08:35:13 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题