劍俠狂舞 2013-05-10 00:06:05 | 广西壮族自治区 其他专业 | 5293查看 3回答
水下混凝土
孔深38m,水位线线以上,是否应该选用水下混凝土,一般的混凝土可以吗?有什么规范规定的?问题补充:我就是问设计是否有必要设计为水下混凝土?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳水下混凝土就是在静水或流速较小的水流条件下浇筑的混凝土。根据水深确定施工方法,较浅时,可用倾倒法施工,水深较深时,可用竖管法浇注,一般配合比同陆上砼相同,但由于受水的影响,一般会比同条件下的陆上砼低一个强度等级,所以应提高一个强度等级,如要求达到C25,应配到C30,另外,还有一种加絮凝剂的方法,比较可靠,但造价比较高. 水下混凝土标号不低于C25。 本例情况应与设计沟通,如设计未提出任何意见的话,通常是这样处理:历史同期最高水位线以下使用水下砼,此水位线以上按设计要求的砼标号。
2013-05-10 15:13:02
-
按照设计要求的砼标号即可。
2013-05-10 00:47:00
-
孔深38m,水位线线以上,是否应该选用水下混凝土,一般的混凝土可以吗?有什么规范规定的?设计要求用水下混凝土的,按水下混凝土的配比计算,设计没有要求的可以按一般的混凝土计算。
2013-05-10 06:14:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看