• 安装算量软件处理电缆连配电箱预留问题?

    软件处理电缆进配电箱预留长度的是箱子半周长+1.5的终端头预留长度。这貌似不对吧。计算规则中电缆进配电箱是预留两米,而其在箱子下面出线。.应该是2+1.5+箱子高度才对吧。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电缆进配电箱预留长度的是箱子半周长,没有其它预留了。 连接设备导线预留长度应计入导线敷设工程量。其导线预留长度见下表: 连接设备导线预留长度(每一根线) 序号 项目 预留长度 说明 1 各种开关箱、柜、板 高+宽 盘面尺寸 2 单独安装(无箱、盘)的铁壳开关、闸刀开关、起动器、母线槽进出线盒等 0.3m 以安装对象中心算 3 由地平管子出口引至动力接线箱 1m 以管口计算 4 电源与管内导线连接(管内穿线与软、硬母线接头) 1.5m 以管口计算 5 出户线 1.5m 以管口计算

    2013-05-10 19:51:31 

  • 软件处理电缆进配电箱预留长度的是箱子半周长长度,对配电柜的则预留2M。

    2013-05-12 13:47:51 

  • 把这个改成零就行了。 安装技术规范中规定单根电缆长度超过250可以计取终端头。如果你的不到把这个改成零就行了。软件就不会自动计取终端头长度了。预留里就对了。

    配电箱预留

    2013-05-15 18:29:23 

  • 软件已经设置好,如果要修改,可以在计算设置里面修改即可

    2013-05-11 23:01:56 