小鱼儿 2013-05-10 21:44:11 | 辽宁省 土建 | 4374查看 3回答
坡屋面板的模板计算两遍问题
当坡屋面坡度大于一定的时候,板的模板需要算双面。广联达设置在计算设置-板-9-板双面支模条件里设置,我想问的是在什么地方有这样的规定,就是比较权威的地方,像定额说明活定额解释,省市下发的文件啥的?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个到没有明文规定;一般是按通常做法,常见的角度由30、45 60度等。一般根据混凝土现场施工的实际情况,45度及以上就得需要双面支设模板。
2013-05-10 21:50:08
-
已采纳当坡屋面坡度大于一定的时候,板的模板需要算双面。广联达设置在计算设置-板-9-板双面支模条件里设置,我想问的是在什么地方有这样的规定,就是比较权威的地方,像定额说明活定额解释,省市下发的文件啥的? 当坡屋面坡度大于45度的时候,板的模板需要算双面。在广联达软件中的计算设置里的设置条件是根据计算规则的规定设置的,它就是权威人士在一起研究后制定的,按此执行即可。
2013-05-11 14:56:47
-
已采纳同意楼上的回答。
2013-05-11 20:43:43
-
请教下大神,坡屋面板面筋两端有一段是直的,为什么另一端是弯折,板厚-2个保护层,
同一块坡屋面板,为什么两端会不一样,标高什么的都没问题,图纸设计此处屋脊面筋就是直通的,就应该是直的,没有弯折,软件布置完是这样的就很不理解,谢谢各位大神,求助!
-
如图,坡屋面屋面板跟悬挑板钢筋是双层双向通道悬挑板外沿,问:该坡屋面板的板负筋只须在外围梁以内范围的板上布置?还需要在悬挑板处布置吗?谢谢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看