奈何、 2013-05-11 16:22:58 | 四川省 其他专业 | 542查看 2回答
钢筋算量之附加箍筋
如图。图纸中标明的附加箍筋合计9根,我通过自动设置附加箍筋多出了3根是什么原因啊?我该怎么画图纸中的附加箍筋?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳利用【自动生成吊筋】功能来画附加箍筋,可能会出现这样情况 还可以在原位标注表格中——次梁加筋一栏输入——附加箍筋参数即可 两者区别就:1、在原位标注表格输入更加准确 2、在绘图界面不显示
2013-05-11 16:26:02
-
软件是遇到一个次梁加6个箍筋 你这边两个次梁就是12根 你图纸比较奇特的是 次梁离得很近 就设置9根就行了 所以软件多了3根 你可以在原位标注的时候 在原位标注表格那人为减去3根箍筋就好了
2013-05-11 16:25:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看