• 钢筋算量之附加箍筋

    如图。图纸中标明的附加箍筋合计9根,我通过自动设置附加箍筋多出了3根是什么原因啊?我该怎么画图纸中的附加箍筋?

    算量

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    利用【自动生成吊筋】功能来画附加箍筋,可能会出现这样情况 还可以在原位标注表格中——次梁加筋一栏输入——附加箍筋参数即可 两者区别就:1、在原位标注表格输入更加准确 2、在绘图界面不显示

    2013-05-11 16:26:02 

  • 软件是遇到一个次梁加6个箍筋 你这边两个次梁就是12根 你图纸比较奇特的是 次梁离得很近 就设置9根就行了 所以软件多了3根 你可以在原位标注的时候 在原位标注表格那人为减去3根箍筋就好了

    2013-05-11 16:25:09 