32****@qq.com 2013-05-12 08:52:08 | 广东省 土建 | 934查看 3回答
关于抗震等级
我师父让我算一个公园的大门,那么请问该大门需要抗震等级吗?我在大门的图纸设计说明没有找到抗震等级、抗震设防灯数据,该怎么办?可以在公园其他单体建筑的图纸上找吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是可以在公园其它设置中查找。
2013-05-12 09:06:00
-
不可以,大门属于构筑物,其他建筑物没有参考价值。如果不是重要的构筑物可以不考虑抗震设防。具体可以参照一下《抗震设计规范》。
2013-05-12 11:19:39
-
参考一下 1、本工程为董箐电厂大门钢结构工程。 2.按建筑物重要性,结构抗震设防标准为丙类建筑,结构安全等级为二级,设计使用年限为25年。 3.本工程的结构抗震等级设防烈度为6度;设计基本di震加速度值为0.05g。 4.本工程幕墙主要形式为钢框架装置柱基点玻幕墙。 5.本图中所注标高均为相对标高,且以m为单位,其余均以mm为单位。 6.本工程有关钢结构的计算均采用3D3S9.0。
2013-05-12 09:14:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看