CQYAOWEI 2013-04-29 02:25:15 | 贵州省 钢筋算量GGJ2013 | 790查看 6回答
砌体内加筋根数不正确
ggj2009砌体内加筋根数不正确(问题出在当墙底标高往下调整后钢筋根楼不变,顶标高往上调整再多都可以计算准确) 软件计算方法是怎样的 还望回复,应该如何处理
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳墙体标高向下调整如果不超过钢筋上下层的间距,它就不会变的,比如说不超过500。
2013-04-29 05:53:11
-
你向下调整标高显然是超出该楼层范围,软件是不能识别的,你必须按照底下楼层进行设置。
2013-04-29 07:29:40
-
建议咨询广联达的客服4000166166 请客服帮助解答
2013-04-29 05:16:40
-
ggj2009砌体内加筋根数不正确(问题出在当墙底标高往下调整后钢筋根楼不变,顶标高往上调整再多都可以计算准确) 软件计算方法是怎样的 还望回复,应该如何处理 【软件是按楼层的层高来计算的(扣除梁高),现在可以设置楼层或手动调整加上】
2013-04-29 06:49:45
-
软件的计算方法是根据砌块墙的净高除间距计算
2013-04-29 10:17:11
-
同意楼上的回答。
2013-04-29 20:53:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看