• 钢筋2009中汇总计算后为何显示有图元出错

    出错图元为板负筋,问题描述为该负筋左右标注为0,双击出错图元查看属性其中负筋的左右标注并不为0,把其删除,又重新布置,可是汇总后还是出错。各位老师能不能帮帮我呢?

    重新布置

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你修改一下钢筋名称试试,钢筋名称应该为FJ-1. 你定义的名称有问题,你可以分单边FJ-1【0,450】或双边FJ-1【0,450】来定义并布置钢筋。别怕麻烦把这一层的负筋删除后重新定义并布置试试。 仅修改一层的汇总也只选择当前层,试试,如果能改变过来再告诉你怎么较快的修改。

    2013-05-13 10:13:19 

  • 删除干净,然后再重新布置。

    2013-05-13 10:22:46 

  • 出错图元为板负筋,问题描述为该负筋左右标注为0,双击出错图元查看属性其中负筋的左右标注并不为0,把其删除,又重新布置,可是汇总后还是出错。各位老师能不能帮帮我呢? 出现这样错误的原因可能是你在定义负筋时,钢筋长度450按外边开始计算,它超出支座的长度太小,你可以在定义或属性中修改为负筋单边标注为支座中心线再汇总计算一下看看。

    左右标注