wang12yan68 2013-05-13 11:31:37 | 重庆市 土建 | 1530查看 2回答
关于暗柱中S型钢筋请教?
如下图,设计中对于S型钢筋并未明确是拉筋还是单支箍?暗柱肯定是抗震结构,这里这根S型的弯钩长度就是个问题了,S型的弯钩肯定是180°,但是如果这个是抗震的,180°弯钩的长度就是13.25D,是不是太长了,工程实际中并没有做这么长的弯钩,若考虑为135°11.9D是否与设计相符,本人看施工现场感觉工人都是按直筋180°6.25D考虑的弯钩值,现在到底这个弯钩的长度是多少啊?请各位大侠指教。若按直筋180°6.25D考虑在读取柱大样后如何在柱大样的编辑界面中将S型的这根钢筋调整为6.25d?请各位给出稍微详细点的解释,本人不胜感激。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳计算按135度计算的,应该11.9D。
2013-05-13 12:34:44
-
柱子是抗震构件,应该按单肢箍考虑,你觉得觉得太长,是暗柱断面较薄,显得长了,和矩形箍筋弯钩长度是一样的。不能按6.25D考虑。
2013-05-13 12:43:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看