• 钢筋算量里面,画板的时候,出现的暗梁要绘制吗?如果画,是在墙的暗梁里面画吗?谢谢

    钢筋算量里面,画板的时候,出现的暗梁要绘制吗?如果画,是在墙的暗梁里面画吗?谢谢。还有,这是暗梁的大样图。如果画的时候,哪个是箍筋哪个是通长筋呢。

    通长

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是的,暗梁是一定要定义绘制的 不是属于墙体的 在现浇板内的暗梁,就好像是板带一样

    2013-05-13 17:11:53 

  • 钢筋算量里面,画板的时候,出现的暗梁要绘制吗? 需要绘制 如果画,是在墙的暗梁里面画吗? 根据图纸该在哪画,就在图的相应位置画

    2013-05-13 17:26:21 

  • 板中暗梁可以按梁构件定义绘图,要按图纸绘制在板中

    大样图

    答疑解惑

    2013-05-13 17:35:40 

  • 你的理解很对

    2013-05-13 22:26:19 

  • 你好! 这个暗梁可以用梁来绘制,定义的时候把类别选择为非框架梁。

    广联达服务新干线

    2013-05-13 17:14:51 

  • 是在墙里的暗梁定义,在图纸中有暗梁的地方绘制即可。你图纸上的10c14为通长筋,c6@150为箍筋。

    2013-05-14 08:15:17 

  • 你必须在墙的暗梁里面画。

    2013-05-14 08:34:31 