• 原设计外墙保温做岩棉板,现在计划改为无机保温砂浆,如何换算

    如题,岩棉板的导热系数为0.040,修正系数为1.2,厚度为40mm,干密度为140kg/立方;想改为水泥基无机保温砂浆,导热系数为0.070,修正系数为1.25,干密度为350kg/立方
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    计算过程如下:(40/(1.2*0.04))*1.25*0.07=72mm 材料厚度/材料的导热系数,就是该厚度该材料的传热系数,两种不同的材料替换,保证传热系数一样,就形成了一个等式。 导热系数是材料本身的性质,单位是(w/m.k),传热系数是某种厚度的某种材料每平米的传热量。单位是(m2.k/w)

    2013-05-13 22:52:14 

  • 你把原预算中保温板核减,再按照施工工艺将保温砂浆重新组价就可以了。

    2013-05-13 17:57:20 