随心 2013-05-13 23:10:39 | 山西省 其他专业 | 549查看 2回答
关于剪力墙的问题
我想问一下,11G中非底部加强部位的剪力墙竖向钢筋可以齐头吗?我看别人做的就是超出板面500就OK了。具体规范是什么? 还有就是11G中说HPB300钢筋(一级钢嘛)做为受压钢筋时可以不弯勾,是不是可以理解为,圆10的墙筋可以不弯勾呢??
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
错槎连接是构造要求,不能齐头。 第二个问题你理解的也不对。纯受压钢筋在实际应用中构件不是很多,悬挑阳台下部配置的构造钢筋可以理解为纯受压钢筋。跟直径没有关系。
2013-05-13 23:16:44
-
你好! 11G中非底部加强部位的剪力墙竖向钢筋可以齐头吗?我看别人做的就是超出板面500就OK了。具体规范是什么? 这个在11G图集里有说明,如下图。 11G中说HPB300钢筋(一级钢嘛)做为受压钢筋时可以不弯勾,是不是可以理解为,圆10的墙筋可以不弯勾呢?? 这个是你对受压与受拉的理解不正确,剪力墙的垂直筋在受到侧向力(di震)的时候也是受拉的,因此,剪力墙垂直筋是圆钢时要做弯钩。
2013-05-14 07:08:17