• 关于剪力墙的问题

    我想问一下,11G中非底部加强部位的剪力墙竖向钢筋可以齐头吗?我看别人做的就是超出板面500就OK了。具体规范是什么? 还有就是11G中说HPB300钢筋(一级钢嘛)做为受压钢筋时可以不弯勾,是不是可以理解为,圆10的墙筋可以不弯勾呢??
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 错槎连接是构造要求,不能齐头。 第二个问题你理解的也不对。纯受压钢筋在实际应用中构件不是很多,悬挑阳台下部配置的构造钢筋可以理解为纯受压钢筋。跟直径没有关系。

    2013-05-13 23:16:44 

  • 你好! 11G中非底部加强部位的剪力墙竖向钢筋可以齐头吗?我看别人做的就是超出板面500就OK了。具体规范是什么? 这个在11G图集里有说明,如下图。 11G中说HPB300钢筋(一级钢嘛)做为受压钢筋时可以不弯勾,是不是可以理解为,圆10的墙筋可以不弯勾呢?? 这个是你对受压与受拉的理解不正确,剪力墙的垂直筋在受到侧向力(di震)的时候也是受拉的,因此,剪力墙垂直筋是圆钢时要做弯钩。

    弯勾

    2013-05-14 07:08:17 