• 钢筋抽样软件与图形算量软件转换的问题

    画好钢筋后,新建图形 算量导入钢筋抽样! 钢筋抽样是结构标高,室内-0.05!而建筑标高是+-0.00!我导完钢筋后直接在图形算量的楼层设置中改变首层楼面标高! 问题:1、有些构建如梯柱和腰梁,在钢筋算量中是按结构标高输入的(例:梯柱底标高-0.2,顶标高2.2)!可是导入图形算量后还是这个标高,但实际应该按建筑标高输入为-0.15和2.25!诸如此类的构件需要一一修改吗? 2、想到一个问题,向前辈请教处理是否得当!就是在钢筋算量时所有标高不是直接输入数字!而是按软件提示的板底标高,板顶标高-1.5(减去某个数值)!这样一来在导入图形算量中是不是就可以避免上述情况发生!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    回复问题1 ::你不修改为建筑标高也没有关系,楼层同时提高和同时降低,层高还是一样的,不影响最终工程量的计算结果的, 回复问题2:你的做法非常好,无论是钢筋算量,还是图形算量。尽量不要直接输入纯数字标高,利用软件的内置标高,(例如板面降低100,就在软件里选 层顶标高-0.1 )这样在互导后软件会自动计算标高,不用修改的

    2013-05-14 10:03:55 

  • 你说的对,就按这种方法就可以了

    2013-05-14 09:25:02 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题