• 原设计外墙保温做岩棉板,现在计划改为无机保温砂浆,如何换算

    如题,岩棉板的导热系数为0.040,修正系数为1.2,厚度为40mm,干密度为140kg/立方;想改为水泥基无机保温砂浆,导热系数为0.070,修正系数为1.25,干密度为350kg/立方
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答案如下: 计算过程如下:(40/(1.2*0.04))*1.25*0.07=72mm 材料厚度/材料的导热系数,就是该厚度该材料的传热系数,两种不同的材料替换,保证传热系数一样,就形成了一个等式。 导热系数是材料本身的性质,单位是(w/m.k),传热系数是某种厚度的某种材料每平米的传热量。单位是(m2.k/w)

    2013-05-14 14:08:46 

  • 施工工艺不同,没法套用同样的子目,只能换子目,

    2013-05-14 11:44:20 

  • 简单地理解,应该是接近两遍水泥基无机保温砂浆,导热系数为0.070后为0.035;岩棉板的导热系数为0.040。但对房屋结构的重量增加。

    2013-05-14 12:57:09 

  • (40/(1.2*0.04))*1.25*0.07=72mm 同意楼上观点,学习一下

    2013-05-17 07:43:56 