yuanxiner 2013-05-15 09:42:46 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 2609查看 2回答
在筏板与条形基础交界处布置集水坑是时提示超出筏板范围,怎么解决?
在筏板与条形基础交界处布置集水坑是时提示超出筏板范围,怎么解决?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好! 软件里集水坑必须布置在笩板上,在条形基础和笩板交界处布置集水坑的话,当集水坑的斜坡超出笩板时,软件就会提示集水坑超长笩板范围。 解决的方法是把在条形基础那边的集水坑放坡角度改为90°,再说图纸上也应该是90°的。
2013-05-15 10:09:06
-
可以把条形基础位置也画上筏板,不要担心工程量会多算,软件是根据节点计算工程量的,这样就可以布置集水坑了
2013-05-15 10:47:33