• 剪力墙钢筋

    、剪力墙外侧垂直筋C28@200高6250,底部加强筋C28@100高3500。内侧垂直筋C22@150高6250,无加强筋。水平筋C16@200。拉筋A8@600双向布置 怎么设置啊? 2、CAD构件标识导进广联达后,与属性编辑器中的标识不一致,但图元与CAD中的是一致的,如何解决?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这种剪力墙,布置比较麻烦,设置上可以按照6250高度的剪力墙设置,加强筋可以单构件布置,这样,就简化了,按一般剪力墙设置和布置; 2、构件识别,一般是先识别集中标注或表格识别等,而对标示识别后的构件属性,可以修改,如果图元属性正确,是不影响工程量,大可不必在意。供参考。