• 计算混凝土模板层超高费的工程量

    请问下,计算混凝土构件模板费用时,当层高超过3.6m时,需要增加层模板超高增加费。当套取层模板超高增加费时,这个增加费子目中的工程量该怎么取值?是取超高3.6m那一部分的模板工程量,还是取该层整层的模板工程量?比如说柱和墙模板增加费工程量,还有梁板模板增加费工程量?

    问题补充:针对河南定额

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 墙是取3.6以上部分作为超高的 梁板是按所有工程量作为超高的

    2013-05-15 17:38:05 

  • 河南08定额现浇混凝土梁(不包括圈梁)、板、柱(不包括构造柱)、墙的模板是按层高3.6m编制的。层高超过3.6m时可计算超高增加费,执行本分部超高增加费子目;每超过lm计算一次超高增加费,尾数不足0.5m者不计(4.1≤h<5.1m可计算1次超高费,5.1≤h<6.1m可计算2次,6.1≤h<7.1m可计算3次)。 所以当层高在4.1m以上时,可以计算模板超高施工增加费,模板超高施工增加费的工程量,应该是超高规定高度的楼层柱、梁、板整层的工程量,而不应是超过3.6m以上部分的工程量。 这是郑州市定额站的解释,供你参考: