• 悬挑梁处上排筋锚固长度不够,采取什么办法补救?

    悬挑梁处上排筋锚固长度不够,采取什么办法补救?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:悬挑梁处上排筋锚固长度不够,采取补救的方法有很多,如:加二排受力筋、加焊锚固长度、悬挑梁后边如果有板还可以把加的钢筋锚固在板内。

    2013-05-24 06:20:29 

  • 这个要根据情况区别对待:一般有以下几种方式:1、将粗钢筋按等强代换,换成细钢筋。2、附加机械锚固,101图集有相关节点,就是在弯折内角附加横向短筋。3、梁根部加腋,减小上部负弯矩。

    2013-05-15 17:10:26 