67****@qq.com 2013-05-15 15:36:06 | 重庆市 其他专业 | 731查看 2回答
TMY-4x(2x120x10)+PE120x10表示什么意思?
各位老师好,这个是在一个低压配电系统图中遇到的,本人未做过配电工程的预算。图上是这样描述的 I段母排 0.4/0.23KV TMY-4x(2x120x10)+PE120x10 请问这个这个表示什么意思?如何计算工程量,是否要引下到配电柜中,引下又该如何计算工程量?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这是一个三相五线制的铜母排安装工程。A、B、C、O的铜排均为每相两片宽120mm*10mm铜排组成。PE线是单独一片120mm*10mm铜排。以延长米计算长度,长度是以组成排的配电柜宽度的总和。0.4/0.23是交流电压的等级,TMY是铜母线,不需要引下到配电柜中,A、B、C铜排是安装柜顶的,O、PE是安装在柜底的。
2013-05-19 15:52:07
-
按延长米计算工程量
2013-05-15 15:38:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看