67****@qq.com 2013-05-15 15:41:40 | 重庆市 其他专业 | 3941查看 2回答
TMY-4x(2x120x10)+PE120x10表示什么意思?
请问在低压配电系统图上,有这个 I段母排0 .4/0.23KV TMY-4x(2x120x10)+PE120x10这样的表示,该怎么理解?如何计算这个母排的工程量,引下是怎么考虑的和计算的?谢谢。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳母排0 .4/0.23KV TMY-4x(2x120x10)+PE120x10 TMY表示为铜母排 4*2(120*10)表示为A、B、C、N三相加中性线4根相线,每根相线由2根宽为120mm厚度为10mm的铜母排组成。 PE120x10表示一根PE线,宽为120mm厚度为10mm的铜母排。 0.4/0.23KV表示为母排的线电压为400V(交流电压),相电压为230V(直流电压)。 这个要按实际工程量计算,图纸算量按配电柜中到中加高度。
2013-05-15 15:59:25
-
小老百姓答的正确。是9根120*10mm的母线,但长度是配电柜宽度的总和也就计算到配电柜的柜边。
2013-05-17 10:19:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看