• 板受力钢筋计算长度问题

    请问下广联达板受力筋计算式净长+锚固长度么?锚固长度计算设置都设置好了,为什么同一块板同型号的受力筋长度会出现好几种而且也没显示弯折长度,画图时是按单板水平方向不值得,请问这些长度是怎么算出来的还是画图出现错误了???
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、受力筋面筋的计算方式,是能够直锚的就直锚,不能直锚的,弯折。

    2、你的受力筋,应该是锚入到旁边的梁里面了,能直锚,就不需要弯折了。

    3、好几种板受力筋的原因应该是梁的宽度不同的原因吧。

     

    4、上传你的钢筋计算结果的截图以及你的板的截图。这样才能分析。

     

    钢筋计

     

    2013-11-06 10:47:17 

  • 截个图看看,一般受力筋能拉通的拉通,不能通长的就单板布置,弯折应该是有的

    2013-11-06 10:49:42 