• 柱钢筋出现第一层、第二层箍筋该怎么布置钢筋

    柱钢筋出现第一层、第二层箍筋该怎么布置钢筋,别说用其它钢筋来布置,不好整。请高手解答,谢谢老。

    其它钢筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你用柱截面编辑去编辑截面 间距这样 两个截面都有的钢筋 钢筋间距是100 单个截面有的钢筋 间距是200 这样就搞定了

    2013-05-15 18:10:46 

  • 必须用其他钢筋布置,第一层按图布置,第二层的按照其他钢筋布置就是了。

    2013-05-15 17:56:33 

  • 请看示意图片

    箍

    答疑解惑