• 基坑排水签证问题

    我们单位和施工队定的合同是2001综合定额直接费,那么在结算时候,施工队要基坑排水,但是基坑排水是现场所发生的包干费用,我认为应该按照签证来办理?对吗?

    问题补充:那这样子的话施工队是需要提供排水的依据了,对吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是的,这样处理是比较合理的

    2013-05-15 19:02:56 

  • 我之前一直在南方待、给你提两点意见: ①:劳务队要基坑排水的费用是可以理解的、现在一般来说劳务队都跟项目经理的关系打的很好,项目经理如果有意帮他们、你可以叫劳务队去找现场管理人员签字再叫项目经理签字、或者由项目经理直接跟他们谈好价格、写好东西给你。这样你就推脱了责任。 ②:如果项目经理没有要帮他们的意思、那对不起、当初是谈的包干价格、必须不给! 虽说预算是给老板做好成本测算工作、但在目前市场这种潜规则运作下、没办法!只能这样。 如果你是甲方、你那样做是完全合理的!

    2013-05-20 10:55:07 

  • 应该需要资料证明,才能计算。

    2013-05-16 13:55:23 

  • 如果基坑排水是现场所发生的包干费用,那么就不应该再办理签证手续。

    2013-05-16 14:04:30 

  • 我现在做的这个项目,之前基坑排水是签单了的,但是我们做了排水方案的,方案是监理、甲方同意了的。但是我个人认为没得方案也能签单,因为是施工排水是技术措施费里面,技术措施是需要收方套价的。所以应该有收方单。

    2013-05-16 14:41:35 

  • 这个需要双方协商,如果是包干价的话就不能改动了

    2013-05-16 14:40:55 

  • 基坑排水是指地下常水位以下或深度超过1.50米基坑底面积超过20平方米两个条件 同时具备土方开挖以后在基础或地下室施工期间不包括设计要求待0.00以上主体施工完成 以后再回填基坑土方期间此期间发生的排水费应另行计算所发生的排水包干费用不是挖湿土 时的排水费挖湿土应另按挖湿土定额执行 以上是2001定额对基坑排水的说明,根据此规定,正常的地下室施工期间的坑底排水属于包干项目,不能在办理签证结算的,

    2013-05-16 14:46:46 

  • 要办理签证,最好还要有照片等影像资料这样更有权威。

    2013-05-16 14:06:09 

  • 定的合同是2001综合定额直接费,结算时候,施工队要基坑排水费用。基坑排水是现场实际发生的抽水台班费用,需要有资料证明用了多少水泵、抽水时间多长。没有上述资料是不能计取相应费用的。

    2013-05-17 06:11:31 