• 11G101-1图集中中间制作纵向钢筋构造问题

    图集84页说“当中间制作梁宽不同或错开布置时将无法直通的钢筋弯锚于柱内,或当支座两边纵筋不同时可将多余的纵筋弯锚于柱内”注2:当支座宽度满足锚固要求时可直锚。 现在梁一跨底部钢筋为4C20,二跨底部钢筋为2C20,一跨中间两个纵筋多余,支座宽度不满足直锚,广联达软件套用的是11G平法系列,为什么广联达钢筋软件用直锚?这样的话就超出柱支座的范围,是否合理?我看了本茅洪斌写的钢筋翻样书,也是直接锚,超出支座。请问是不是广联达为了计算方便而采用直锚吗?钢筋下料的话可以按这样子下吗? 另外,图纸中有些支座不满足0.4Lab,是否可以通知甲方让设计院修改?还请钢筋专家帮我解答一下,谢谢了
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好! 你说的那种多出的2C20是按直锚计算的,是因为支座两侧梁的宽度是一样的,而图集里84页节点6是支座两侧梁的宽度不一样的情况,梁宽的一侧多出的纵筋不能直锚时只能弯锚于柱内。 84页节点4就是说明梁纵筋在宽度范围内是可以超出支座直锚的。 另外,图纸中有些支座不满足0.4Lab,这个是设计的问题,只能让设计修改钢筋的直径以便满足0.4Lab.