防雷接地小问题
请问一下:1、图纸上说利用基础钢筋做接地,为什麽还要这一圈扁钢啊? 2、这一圈扁钢是户内接地母线吗,敷设在什么部位啊,扁钢标高大概为多少啊,有什么规范图集依据吗? 3、还得上反在卡子处与户外接地母线连接吗? 高手详细解答一下啊,谢谢
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、利用基础钢筋做接地,没有那一圈扁钢。你看下扁钢的画法是没有那斜线的。 2、室外埋深-1.0米处由引下线的钢筋上焊出一根-40*4热镀锌扁钢距外墙皮1.5米,是做为以后补打接地极用的。另在建筑物四角距地面0.6米处做测试卡子箱(直接套用避雷引下线敷设 断接卡子制作、安装)。
2013-05-16 08:36:20
-
你好,你说的一圈扁钢是等电位联结用的。沿外墙四周封闭设置。扁钢标高大概在+0.3m左右.
2013-05-15 22:05:09
-
请问一下:1、图纸上说利用基础钢筋做接地,为什麽还要这一圈扁钢啊? 答:你说的那个是怕接地电阻不合格在四角引出的接地母线。 2、这一圈扁钢是户内接地母线吗,敷设在什么部位啊,扁钢标高大概为多少啊,有什么规范图集依据吗? 答:这个是不需要敷设的,利用柱内主筋就可以了。一般的这个镀锌扁钢是40*4的。 3、还得上反在卡子处与户外接地母线连接吗? 答:一个是引下线,一个是基础接地网
2013-05-15 22:45:22
-
1.一圈扁钢是用来做等电位的,绕建筑物一圈也起到接地极的作用,定额可以套接地母线敷设。 2.敷设深度一般为1m。 3.是在建筑物四周做测试点,不是你那个图,你那个图是用来连接独立接地极的。