• 这个图中的附加筋C6-150

    这个图中的附加筋C6-150是什么筋?设计说明:板内架立筋及楼板长跨≥3.6m的分离式配筋板面无筋区:设置双向钢筋网片C6-300并与板面受力筋搭接250。---那这块大于3.6米的板还另加温度筋C6-300?

    分离式配筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    附加箍筋C6@150按面筋布置,跟你的负筋隔一布一。 不要再设置温度筋C6-300。。。如果设了C6-300那么原本应该由分布筋与C6-150组成的钢筋网片会由你的Y方向的温度筋C6-300与面筋C6-150组成网片。这与实际施工不符。 只有在XY方向都无面筋、跨板受力筋的时候才布置温度筋。 或者上层XY方向都有钢筋的的时候(布置温度筋不影响计算结果)