• 防雷接地问题

    1.每层卫生间内的局部等电位一般使用扁钢就近连接到每层的钢筋网上吗?还是要连接到柱主筋引下线上?那么,每层的这个扁钢一般按照多长计算? 2.计算引下线与圈梁的焊接点数,是与每层的圈梁都计算吗?还是直接层数*引下线根数? 3,断接卡子一般在哪里设置,是每个楼脚的引下线都需要设置吗?套用什么定额?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.每层卫生间内的局部等电位一般使用扁钢就近连接到每层的钢筋网上吗?还是要连接到柱主筋引下线上?那么,每层的这个扁钢一般按照多长计算? 2.计算引下线与圈梁的焊接点数,是与每层的圈梁都计算吗?还是直接层数*引下线根数? 3,断接卡子一般在哪里设置,是每个楼脚的引下线都需要设置吗?套用什么定额? 答:1、每层卫生间内的局部等电位一般使用扁钢边接到每层的钢筋网上,网片钢筋要连接到柱主筋引下线上。每层的这个扁钢一般按照0.7m左右来计算。 2、计算引下线与圈梁的焊接点数,是与每层的圈梁都计算的。 3、断接卡子制作安装以“套”为计量单位,按设计规定装设的断接卡子数量计算,接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。定额套用“避雷引下线敷设 断接卡子制 作安装”。

    2013-05-16 08:50:00 

  • 1.每层卫生间内的局部等电位一般使用扁钢就近连接到每层的钢筋网上吗?是的,习惯做法是连接到钢筋网上 还是要连接到柱主筋引下线上?那么,每层的这个扁钢一般按照多长计算?按局部等电位高度考虑 2.计算引下线与圈梁的焊接点数,是与每层的圈梁都计算吗?是的 还是直接层数*引下线根数? 3,断接卡子一般在哪里设置,是每个楼脚的引下线都需要设置吗?套用什么定额?一般设计在楼的两侧,具体需要结合图纸,可以用短接卡子或者卡子箱

    2013-05-16 07:59:09 

  • 1.每层卫生间内的局部等电位一般使用扁钢就近连接到每层的钢筋网上吗?还是要连接到柱主筋引下线上?那么,每层的这个扁钢一般按照多长计算? 答:一般的与就近的引下线连接,这个长度根据实际距离确定。 2.计算引下线与圈梁的焊接点数,是与每层的圈梁都计算吗?还是直接层数*引下线根数? 答:是需要发生焊接的地方计算焊接的数量,比如有均压环的,有接地基础网的,有避雷网的。 3,断接卡子一般在哪里设置,是每个楼脚的引下线都需要设置吗?套用什么定额? 答:现在的利用柱内主筋的不再设置断接卡子,如果需要设置的话那么就是一根引下线一处断接卡子。

    2013-05-16 08:53:03 

  • 1、卫生间的局部等电位应利用就近的柱筋做为引下线,与接地系统做可靠的电气连接。扁钢的长度一般2~3米左右。每层的钢筋网没有与接地系统做电气连接。 2、计算引下线与圈梁的焊接点数,应是底层与顶层两层的数乘以引下线的点数,如有均压环的那每层均压环均与引下线的点数计算再乘以均压环的层数。 3、一般设计在楼的两端,直接套用避雷引下线敷设 断接卡子制作、安装。

    2013-05-16 08:18:19 

  • .每层卫生间内的局部等电位一般使用扁钢就近连接到每层的钢筋网上吗?还是要连接到柱主筋引下线上?那么,每层的这个扁钢一般按照多长计算? 答:使用园钢就近连接到梁钢筋网上再连接到柱主筋引下线上。梁钢筋到局部等电位用扁钢一般按等电位高度定一般0.6米左右 2.计算引下线与圈梁的焊接点数,是与每层的圈梁都计算吗?还是直接层数*引下线根数? 答:直接层数*引下线根数 3,断接卡子一般在哪里设置,是每个楼脚的引下线都需要设置吗?套用什么定额? 答:按图纸设计要求设置