ssk121678243 2013-05-16 08:47:24 | 山东省 土建 | 4087查看 4回答
室内计算了满堂脚手架后,框架柱、框架梁的脚手架是否计算?
如题!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳满堂脚手架是用来做天棚装修的,您这样说的话框架柱框架梁的脚手架是土建的活,当然需要计算。但是要明确框架柱的脚手架该不该记取的问题,框架柱脚手架是不是并入墙内计算?板下框架梁不需要计算脚手架的问题? 举一个例子: 【一框架结构厂房,柱、梁、板现浇,柱梁板的脚手架计算、部分框架柱间的填充墙的砌筑脚手架计算分列如下】: A、现浇独立柱、框架柱,与外墙相连时,不再计算其脚手架,该部分的脚手架应按照外墙脚手架计算;外墙内部的独立柱、框架柱应执行单排外脚手架计算工程量。 B、框架梁,如与现浇板整体浇注时,不再单独计算脚手架,因为在现浇板模板支撑体系中已经包含了该梁的浇筑脚手架;如框架梁、、单梁、连续梁,属于单独的梁。需要计算混凝土浇筑脚手架,定额执行、工程量计算按照双排外脚手架执行。 C、现浇板不计算脚手架,如果现浇板底抹灰,且层高大于3.6米,计算满堂脚手架。 D、框架柱间的外墙填充墙,根据高度,大于10米,不论何种材质,均按照双排外脚手架计算;高度小于10米,区分材质,不能在墙上留设脚手架眼的空心砌块、轻质砌块、多孔砖等按照按照数双排外脚手架计算,否则按单排外脚手架计算。 E、框架柱间的内墙填充墙,实心砖墙高度大于6米,按照单排外脚手架计算;实心砖墙高度在1.2~3.6米,按照单排里脚手架计算,实心砖墙高度在3.6米~6米,按照双排里脚手架计算;轻质砌块、空心砖、多孔砖,高度大于1.2米的,均按照双排里脚手架计算。 F、如果计算了满堂脚手架,那么相应的内墙装饰脚手架不得计算。 G、若不能利用内墙砌筑脚手架进行内墙装饰施工,且墙体高度大于3.6米时,按照双排里脚手架计算,但工程量乘以30%,高度小于3.6米不能利用内墙砌筑脚手架进行内墙装饰施工,按照相应的内墙砌筑里脚手架计算,但工程量乘以30%。
2013-05-16 08:57:40
-
应该分别计算
2013-05-16 15:50:38
-
谢谢一楼的分享,还有关于砖混结构的没
2013-05-16 16:45:15
-
有建筑图纸qq512630063 2019-03-06 22:59:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看