Kay 2013-05-16 09:03:57 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1216查看 1回答
纵筋搭接接头错开百分率
如图,像图中梁、板在受拉区的百分率是25%受压区是50%、那么在广联达计算设置中我该按哪种百分率设置呢?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好! 软件里统一按25%设置。
2013-05-16 09:10:01
-
您好:我在计算设置中,柱/墙纵筋搭接接头错开百分率设置为50%,但计算结果纵筋搭接接头全部在同一个水
您好:我在计算设置中,柱/墙纵筋搭接接头错开百分率设置为50%,但计算结果纵筋搭接接头全部在同一个水平面,怎样解决?问题补充:从基础插筋开始各层都是在同一个水平面上。
-
板钢筋的板,除注明外,钢筋搭接位置任意,但位于同一连接区段的钢筋绑扎搭接接头面积百分率不宜大于25
对于配双层板钢筋的板,除注明外,钢筋搭接位置任意,但位于同一连接区段的钢筋绑扎搭接接头面积百分率不宜大于25%,怎么设置呢,谢谢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看