• 弱电算量问题

    请问这个火灾自动报报警控制器到多线控制模块,就是那个M,它分别画了8和4,是表示到第一个M是8根线,到第二个M是4根线,是这样理解吗?这样一来管线不是很多了?一出来就有8根,配管是不是只有一根,里面的线是8根。弱电有点搞不懂,求解。就是这些标着数字的到底是什么意思?

    配管

    算量

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    它表示的是从控制器出来到每个M模块都是两根线,而第一段是因为每个模块的线都要经过,所以是8跟,到第二段的时候就两个M控制模块,所以就4根线;管只算一根就行,因为所有的线都穿一根管。在设备上标注的数字是表示设备数量的,在管线上标注的数字是表示线的

    2013-05-16 10:52:46 

  • M是表示模块,8和4是表示导线的根数,但是配管可以只配一根管子,模块主要是控制信号的

    2013-05-16 10:15:21 

  • 强电弱电那种一个斜线再标个数字都是表示里面有几根线的,至于一根管里面穿不穿得下8跟线,是设计和施工考虑的问题

    2013-05-16 10:43:18 

  • 请问这个火灾自动报报警控制器到多线控制模块,就是那个M,它分别画了8和4,是表示到第一个M是8根线,到第二个M是4根线,是这样理解吗?是..实际要怎么多线啊

    2013-05-16 13:11:47 

  • 你讲的那两个点的模块,是直起泵模块,每个模块4根线2个模块8跟线。这些线是一个管里的你看下图,在控制器箱下的那套横线,它的右边应该有什么标注。

    2013-05-16 12:45:43 

  • 8和4就是表示线的根数,至于穿几根管,图中肯定有个说明的,一根管允许穿几根线,超过几根线就要穿两根管。

    2013-05-16 19:16:41 

  • 你提到,这个是多线制的系统,所谓多线制,是一种“点对点”的控制,即:消防控制主机上的一个接线点,对应一个模块。 图中的两个模块是控制消火栓泵和喷淋泵的,这样的模块特点是它既要输出信号使泵启动;泵启动后还要向模块发送信号,告诉消防主机泵已启动,所以这两个模块都是输入输出模块。 输入输出模块的接线特点是:有一根信号线(一般型号为RVS-2*1.5),有一对电源线(型号通常为BV-2*1.5),图中一共四个模块,所以需要8根线。后面的4是因为后面只有两个模块了,所以需要4根线。 配管是要8根,平面图上这些模块可能根本不在一起,怎么可能共管?另:电源线与信号线通常不会共管。

    2013-05-16 22:50:36 

  • 系统图和平面图结合看

    2013-05-17 06:26:52 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!