• 给排水套管存在几个疑问,帮忙解决下,谢谢

    1、给水立管穿楼板时,应设套管,这里没有说明是塑料或者是金属套管,我想问下应该怎么套定额?这些套管的作用是什么?是为了检修方便? 2、刚性防水套管和柔性防水套管什么时间用?与上边的套管是不是一种?该如何套定额? 3、阻水圈是不是应该分两种,一种是同阻火圈一样,是一种机械配件,直接套上管道就可以,一种是用混凝土将管道空洞严密捣实,该分别如何套定额? 4、关于卫生器具下立支管的长度计算问题,我现在的计算方法是水平方向的长度直接量取,立管的长度有标高的计算,没标高的不计算,比如在系统图上水龙头与横支管的有标高差就计算,如果洗涤盆在系统图没有标高,就不计算立支管的长度,这样计算正确不正确,如果不正确的话该如何计算这一段长度
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、给水立管穿楼板时,应设套管,一般套管都是金属套管,这些套管的作用是为了检修更换管道的方便,还可减少砼的凝固对管道的影响,以及砼对管道的腐蚀,还有防止构件沉降变形破坏管道 2、刚性防水套管和柔性防水套管在地下室进户外墙上用用,与上边的套管性质是一样,定额套第册里防水套管的定额子目就可以了 3、关于卫生器具下立支管的长度计算问题,我现在的计算方法是水平方向的长度直接量取,立管的长度有标高的计算,没标高的不计算,比如在系统图上水龙头与横支管的有标高差就计算,如果洗涤盆在系统图没有标高,就不计算立支管的长度,这样计算不正确,就算没有高度的地方一样也要计算长度,可以按出地面标高20公分+水平支管到室内地面之间的高度

    2013-05-16 15:36:06 

  • 您好 1.给水立管穿楼板套取,一般套管定额子目..作用是保护管道,防止挤压变形.便于管道更换及维修.. 2.刚性防水套管是钢管外加翼环(钢板做的环形套在钢管上),装于墙内(多为混凝土墙),用于一般管道穿墙,利于墙体的防水; 柔性防水套管除了外部翼环,内部还有档圈之类的,法兰内丝,有成套卖的,也可自己加工,用于有减震需要的管路,如和水泵连接的管道穿墙时。也就是说,如果考虑墙体两面的防水性能,就要选用柔性防水套管;实质地库剪力墙多为刚性或柔性. 3.阻火圈一般都用成品阻火圈,您说的可能是防火堵洞 4.您计算的是正确的,一般情况下,按计算规则水龙头下面的管道是不含在定额中的,都需要计算的,但实质计算的人寥寥无几,只需拿捏个数量就可以了..

    2013-05-16 15:44:07 