• 梁板墙超高

    在图形中,我以提取梁,板,柱,墙,的模版面积和超高面积,套项时层高6.6 计入(1):t-1017-----现浇砼矩形柱 竹胶模板钢支撑,支撑高度换为(6.6米),套t-1022-----柱支柱支撑高度超过3.6m每增加1m钢支撑【在提取的超高面积上*3】????对吗 2:墙超高同柱超高做法一样吗 3:梁板超高:t-1062现浇砼有梁板 竹胶模板钢支撑高度换为(6.6米)时,超高为t-1074---板支撑高度超过3.6m每增加1m钢支撑,那在提取的超高模版的量上需要*3吗???
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    对,但是基数是3.6米以上部分的量(墙、柱)。 梁、板只要超过3.6m就可以计算超高,6.6m的层高超高3m就要*3的。

    2013-05-17 07:25:29 

  • 梁、板、柱、墙的模板超高都是按定额指定超高的超出部分。

    2013-05-17 08:34:35 

  • 建议你看下定额的超高说明,定额说明挺明确的,3.6以外,1.2以内计算一个超高,

    2013-05-17 10:53:11 