• 层面的1:8水泥珍岩2%找坡,最薄处20,其厚度怎么确定,

    不是求的平均厚度吗,为什么老预算员都是算的80厚,其建筑层面的总长56M,宽不到12M,如果按56米算=(56-0.24)*2%然后除以2加上20厚度最后才等于76厘米,,, 例2:是凸出来的层面保温,长8.3M宽1.9米其厚度怎么会是63MM,应该是28.6呀, 怎么回事,,老预算员的不会错呀,请问是我的公式那错了,还是思路不对,望专家明示,《结构说明里只标注了聚笨板70厚 》层1做法是05YJ8,另一个YJ12

    凸出

    笨板

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是你公式基数用错了吧 先说你的第一个问题:屋面应该是南北向找坡吧(按上北下南),那应该是12米的一半乘以2%除以2再加上最薄处20厚,这就是80厚 第二个:按照找坡方向应该应该是东西向的(还是上北下南),那就是4.3米乘以2%除以2再加上最薄处20厚,然后也就是63厚了

    2013-05-17 09:32:20 

  • 理解的分歧; 1、找平层的起点是排水口(排水沟),终点是分水线,坡度是分水线到排水口的实际长度,乘以坡率得出分水线的厚度(需增加最薄处厚度) 分水线到屋面平面图中找 1、12m为屋面宽度,若是排水沟宽度为300mm,中分水,找坡层厚度计算为: (12/2-0.3)*2%/2+0.02=77mm 那厚度怎么回80厚呢,如果按你上述说的,只会更薄呀,你觉得80厚靠普吗,我就觉得太厚了 单位是mm,换算成m是0.08m,实际应为0.077m(大致),要看建筑图

    2013-05-17 09:26:19 

  • 找坡都是短向找坡,如下图: 你图纸总宽度是12m 那么单项找坡就是6m 计算公式:6*0.02/2+0.02=0.08m所以老预算员是对的,你方向搞反了。

    广联达服务新干线

    2013-05-17 09:33:59 

  • 80厚肯定厚了,这个问题其实比较难解决的,如果要求精确的话,你就要多算几个点的厚度(越多越精确),然后在加权平均。落水口肯定是最薄的20厚。(算量没有老新之分,有问题那就是错的)

    2013-05-17 09:55:16 

  • 一般计算屋面保温层厚度是按照屋面宽度除以2乘以2%再除以2加上最薄处的厚度计算的,如你讲的计算式为:12000/2*2%/2+20=80mm,老预算员计算的是正确的。 阳台顶计算方法为8300/2*2%/2+20=61.5mm,老预算员计算63稍微大了一点,也是可以的。 如果详细计算应该屋面分水线两侧(到边)的长度计算,屋面分水线不在中间时,应该按最长的坡计算,会更加厚一些的,总之保温层不会与现场实际用量一点不差的。

    2013-05-17 10:22:51 

  • 屋面找坡应该按排水方向找坡也就是按房屋的宽度,如果是单坡屋面按屋面的 总宽度找平均厚度,如果是双坡方向排水按屋面分水线开始向排水方向找出尺 寸求出平均厚度,不能用屋面的总长度计算找坡的平均厚度,按总长度找平均 厚度方向搞错了。

    2013-05-17 10:58:53 