J.慧 2013-05-17 14:55:47 | 内蒙古自治区 安装 | 471查看 11回答
电缆头问题
五芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3,那么其电缆终端头需不需要乘以1.3系数?问题补充:内蒙定额
全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳五芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3,那么其电缆终端头需不需要乘以1.3系数? 一 电力电缆在套定额的时候,定额说明里有明确说明,对于五芯电缆需要*1.3的系数,除此之外,每增加一根芯,则相应增加0.3的系数。 二 对于电缆头是按照横截面积大小按个计量,不分多少芯数; 三 以后出现定额方面的问题,给你一个好的建议,就是把定额每章节之前的说明看透就好了,基本上常出现的问题里面都有了。
2013-05-17 16:57:06
-
同意哈哈答1回答。
2013-05-17 20:14:58
-
电缆终端头不需要乘以系数
2013-05-17 23:01:00
-
五芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3,电缆终端头不需要乘以1.3系数。电缆安装乘以相应系数,电缆头安装与电缆不同步。
2013-05-18 04:19:18
-
支持王爷驾到的说法,芯数不同乘相应系数,电缆头按个数计,
2013-05-17 22:58:43
-
单芯电缆乘以0.67,三芯、四芯不调整,五芯按1.3,以后每增一芯增加0.3,如6芯,按1.6
2013-05-17 15:01:30
-
您好, 1.不需要,电缆头与电缆不能混淆,电缆5芯定额需*1.3,而电缆头是不需要的, 希望对您有帮助..
2013-05-17 15:09:03
-
需要调整的不然定额含量内的接线端子就不够用了,它是主要材料。
2013-05-17 15:17:20
-
当然需要啊。
2013-05-17 17:24:00
-
根据内蒙09届安装第二册 第八章说明 第4条规定:“电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,5芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3,············” 在该章 工程量计算规则中 “7、电缆终端头及中间头均以个为计量单位。电力电缆和控制电缆均按一根电缆有两个终端头考虑···········”,没有提及电缆终端头按芯数考虑系数调整问题。 因而:五芯电力按电缆敷设定额乘以系数1.3,其电缆终端头不需要乘以系数。
2013-05-18 09:21:51
-
单芯电缆缚设套定额乘以0.67,三芯、四芯电缆缚设定额不调整,五芯按定额乘以1.3,以后每增一芯增加0.3,如6芯,按定额乘以1.6
2013-05-19 13:05:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看