    工程描述:室外用户负荷开关柜安装工程,再引线只箱变工程 问题1:接地电阻试验应为几次,本工程共2根电缆,开关柜周围设1接地装置。 问题2:高压电缆核项,应不应该收取费用,具体费用怎么确定,依据什么?每根电缆算一次工程量吗? 问题3:高压电缆局交接试验怎么收费,怎么计算工程量,依据什么? 问题4:高压开关局交接试验怎么收费,怎么计算工程量,依据什么? 问题5:负荷开关柜基础一般费用是多少钱? 问题6:高压带电接火费用怎么收取?有相关资料文件吗? 问题7:负荷开关柜架构试验,如何收费,依据,如何计算工程量? 问题8:高低压设备局交接试验,如何收费,依据,怎么计算工程量? 问题9:什么时候收取近电作业费?如何收取,依据,怎么计算工程量? 问题10:上级电源保护费,在什么情况下收取,如何收费,依据,怎么计算工程量? 请大家依次作答,非常感谢。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、接地应该是2处,一处在开关柜处,一处在箱变处; 2、高压电缆都要核相(如果有中间头的话,这项工作尤其重要),但核相是一个非常非常简单的工作,两个人,三分钟可以搞定,通常不另外收费; 3、高压电缆看电压等级是多少。如果是220kV的电缆交流试验,需要串联谐振设备,那就要很多钱,电力定额里有这个定额。如果是10kV,还要看是做交流试验还是直流试验,交流试验复杂一点点,收费高点,直流试验第一点。收费标准供电局会有的; 4、高压开关交接试验,通常供电局有收费标准,试验比较简单; 5、负荷开关基础,需要详图,按详图的做法一样一样算,估计2000-3000元(粗略的估计); 6、接火费就是供电局靠垄断地位硬收的费用,收了这笔费用,才让你入网,没有收费依据,供电局收费标准里可能有; 7-10、说明你碰到的这家供电局尤其黑,乱收费都收出了新花样,这些东东可能都是他们自创的,供电局官方的收费标准里可能都没有。