• 广联达钢筋抽样的问题

    1跨板受力筋 跨内是不布置分布筋的 但是为什么我画的,跨内里面有受力筋? 这种情况怎么设置??? 2还有板内水平受力筋满布 但是遇到非框架梁会自动断开??? 这个需要设置吗??? 3板受力筋从梁边起多少布第一根??? 50?? 还是S/2?? 为什么我自己算的根数比广联达里多一根??? 4.板遇洞口 长 短钢筋的数量怎么划分??? 洞口边钢筋 第一根钢筋有 50布第一根的说法吗??? 谢谢大家 = =

    问题补充:求救啊啊啊

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1跨板受力筋 跨内是不布置分布筋的 但是为什么我画的,跨内里面有受力筋? 这种情况怎么设置? 跨板受力筋其实和负筋很向,要布置分布筋的。在定义时也有,软件默认的是A6-250.你可以修改,不布置可以删除 2还有板内水平受力筋满布 但是遇到非框架梁会自动断开? 你的板是按最小板生成的或者是自己一个个点上去的吧,你直接用矩形画板或者线绘制把梁处也覆盖板就不会出现这个问题了 这个需要设置吗??? 3板受力筋从梁边起多少布第一根??? 50?? 还是S/2?? 不需要,按默认的来就行。一般50mm的居多 为什么我自己算的根数比广联达里多一根? 4.板遇洞口 长 短钢筋的数量怎么划分? 与洞口时只考虑在洞口边长超过300mm时加筋,长短向钢筋绕洞口,不截断,不考虑 洞口边钢筋 第一根钢筋有 50布第一根的说法吗? 这个设计说明有就是有,规范有的话也正确,没听说过。

    第一根钢筋

    2013-05-18 08:02:20 

  • 1、跨板受力筋 跨内是不布置分布筋的 但是为什么我画的,跨内里面有受力筋? 这种情况怎么设置??? 你就直接在定义跨板受力筋里将分布钢筋改为“无”即可。 2、还有板内水平受力筋满布 但是遇到非框架梁会自动断开???这个需要设置吗??? 你说的是板的底筋受力筋吧?这个要想在布置受力筋时要单板来布置即可断开。 3、板受力筋从梁边起多少布第一根??? 50?? 还是S/2??为什么我自己算的根数比广联达里多一根??? 板的受力筋是按梁边算起的,按50mm计算。规范里是有这个要求的。 4.板遇洞口 长 短钢筋的数量怎么划分??? 洞口边钢筋 第一根钢筋有 50布第一根的说法吗??? 这个也是按50mm来计算的。

    2013-05-18 07:59:39 

  • 1,跨板受力筋 跨内是不布置分布筋的 但是为什么我画的,跨内里面有受力筋? 这种情况怎么设置? 可以在跨板受力筋属性分布钢筋框内修改为无就行。 2,还有板内水平受力筋满布 但是遇到非框架梁会自动断开??? 这个需要设置吗??? 板内受力筋可以用单板布置,这样板受力筋是断开计算的。 3,板受力筋从梁边起多少布第一根??? 50?? 还是S/2?? 板内受力筋从梁边起是50 为什么我自己算的根数比广联达里多一根??? 4.板遇洞口 长 短钢筋的数量怎么划分??? 洞口边钢筋 第一根钢筋有 50布第一根的说法吗??? 板遇洞口 长 短钢筋的数量应该按图纸说明要求划分,洞口边第一跟钢筋是应该按50起步计算,

    非框架梁

    2013-05-18 08:36:44 

  • 1.跨内里面有受力筋照常布置。 2.多板布置的板受力筋,计算时一般是通常计算得。 3.可以自己设置。11G101-1中规定是s/2 4.板筋从梁边排过去,加筋距洞边一个保护层吧。 你们的起步距离50mm,是从哪里来的啊。误人子弟。哎。