• 非框架梁与框架梁相交处

    为什么有些地方只有吊筋,有些地方只有加筋,有些地方什么都没有 应该怎样布置

    非框架梁

    吊筋

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 就是按前面提问和解释的设置方法。与次梁相交处,两边共多布置8个箍筋,这可以在原位标注的相应跨中输入,也可以用工具栏上“自动生成吊筋”进行智能设置。

    广联达服务新干线

    2013-05-18 11:46:06 

  • 按图纸要求设置就行了,具体为什么就要问设计方,布置方式可以参考一楼的

    2013-05-19 10:13:53 