何时流年 2013-05-18 14:58:06 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 2264查看 1回答
我在钢筋抽样单构件里设置天沟配筋,按照我的图纸 ,选择的是挑檐雨篷节点三。图纸上面的天沟只有2种
我在钢筋抽样单构件里设置天沟配筋,按照我的图纸 ,选择的是挑檐雨篷节点三。图纸上面的天沟只有2种形式钢筋,如图1. 为什么软件计算出来的却有三种形式的钢筋,如图2。 图2中的第二排钢筋是不是应该删掉? 是不是软件中规定分布筋每几米设置一个搭接才会这样?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳三种形式的钢筋是正确的,第一种是悬挑主筋、第二种是主筋的分布筋‘第三种是端部立檐的分布筋。
2013-05-18 15:16:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看